屋頂消防水箱可否共用

2017-12-20 消防水箱問答
一類高層建筑,四層裙房,上有兩座塔樓,分別為15層及21層,兩座塔樓屋頂高差有20m。在21層上設有18噸水箱,另座塔樓是否仍需設消防水箱?

答1:從技術或規范上可共用。當地沒有地方要求是沒問題的。

答2:可以的,只要能夠達到初期滅火用水量的標準。


回復:高規只說泵房可共用,水箱規范可沒說。高規管理組回復說須每座塔樓分別設18m3, 可低處的水箱設了有何用處?