商業和辦公綜合樓的高位消防水箱選取

2018-06-12 消防水箱問答
含商業和辦公的多層綜合樓面積是18000㎡,選高位水箱時,按消規5.2.1的第2條高位水箱大小為18m3。但是計算室內消防用水量時,是按用水量最大的使用性質來選取消火栓用水量。這時是否也按這條標準,把它看成超1w的商店建筑,選高位水箱容積36m3?

答1:按照5.2.1.2條與5.2.1.6條分別計算后取大值,36m3沒毛病。

答2:我覺得36m3比較穩妥。