改造項目,原有消防水箱、水池不符合現有規范

2018-06-14 消防水箱問答
該建筑總面積為8萬平米,分為南北兩塔,現改造南塔1~17層及B2,問題1:原消防水箱設于北塔樓頂,18m3,新的消防規范為36m3   問題2:現有消防水池設于B3,有沒有人遇到過類似的問題,咋解決?


答1:按規范執行,在改造南塔的同時,改造北塔的消防水箱。按防火規范8.1.6條,消防泵房不應該設置在地下三層。新消規建筑物的室內、室外消火栓用水量都增加了,原消防水池、消防泵及控制已不滿足新規的要求,建議在南樓地下室或室外通過改造新建消防水池和泵房。

答2:改造是比較煩的,水箱看看能不能設在水泵房然后用穩壓系統吧,然后消防水池這個只要是整片區連通問題可能也不大