高位消防水箱設置的問題

2018-06-25 消防水箱問答
最近有個廠房,做了消火栓,采用臨時高壓,但屋頂水箱沒地方放,只能做地面或地下的穩壓泵,但做穩壓泵又要雙電源,又很難做。 我看消規6.1.9條第3條說市政供水管網能滿足初期火災所需流量和壓力,則可用市政直接供水代替高位水箱。 那么, 這一條可不可以這樣用,在臨時高壓系統上,再接入一根市政供水管,只不過市政供水管上加一個低阻力倒流防止器。



答1:
條文原文是“當市政供水管網的供水能力在滿足生產、生活最大小時用水量后,仍能滿足初期火災所需的消防流量和壓力時,市政直接供水可替代高位消防水箱。”如果滿足要求按照規范是可以的,建議咨詢一下當地消防主管部門。很奇怪,雙電源很難做么,難道消防水泵不是雙電源的么



答2:
6.1.9 室內采用臨時高壓消防給水系統時,高位消防水箱的設置應符合下列規定: 1 高層民用建筑、總建筑面積大于10000m2且層數超過2層的公共建筑和其他重要建筑,必須設置高位消防水箱; 2 其他建筑應設置高位消防水箱,但當設置高位消防水箱確有困難,且采用安全可靠的消防給水形式時,可不設高位消防水箱,但應設穩壓泵; 3 當市政供水管網的供水能力在滿足生產、生活最大小時用水量后,仍能滿足初期火災所需的消防流量和壓力時,市政直接供水可替代高位消防水箱。


答3:
并不是所有的消防用電都是雙電源啊,要看建筑等級的吧!