屋頂消防水箱計算

2018-08-23 消防水箱問答
高層二類公建,室內消火栓用水量20l/s,噴淋用水量25l/s,屋頂消防水箱應取12噸還是18噸?按高規12噸,按建規18噸,不知到底該取多少?求解?

答1;既然是高層建筑,何必按建規的取,按高規,取12m3。。。。有條件最好是18m3。。。其實18m3都覺得少

答2:7.4.7 采用高壓給水系統時,可不設高位消防水箱。當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定: 1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。
就是即便你的消防系統10min水量計算下來小于12m3,你還得“不應小于12m3”!~
誰說二類公共建筑和一類居住建筑水箱是12m3了!~
10min都大于18噸了吧,所以設18都便宜你了,還想12? 能省很多錢哈^_^